jj pocitas spravne ... a ano myslel jsem 4ks 200Ah k te tve ups ... zaberou misto, ale zase to jsou dobre baterie bez-udrzbove ... muzes je zavrit do skrinky a nestarat se o ne.
pocitej, ze cim lepsi pomer konverze, tim mensi ztrata ... tedy, kdyz delas z 48V 230voltu tak je to lepsi co se ztratovosti tyka (mensi ztrata na konvezri) nez, kdyz mas udelat tech 230volt z 12ti ........... takze bych radsi sel do te varianty 4ks tedy 48voltu na bateriich.
to s tou kotelnou - jako ven myslis uplne ven kde muze mrznout ?
__________________
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- freenet, education
to netko - my pouzivame 2kw hondy ... je to uplne super ... akorad, ze to stoji kolem 30tis Kc jedna ta centrala ... nicmene jede to spolehlive a na nadrz (4L) udela cely den (od rana 8h do vecera 20h jela v kuse).
ta upska velke baterie nabije, to se neboj, jen to proste potrva cca 4dny. Ale zase budes mit dobrou zalohu a nemusis resit jak zalohovat nekolik napeti .... je sice pravda, ze konverze je vzdy ztratova oproti provozu rovnou na baterii, ale zase pokud mas na danem miste vice zarizeni, tak proste 230V pokryje vsechny potreby ....
__________________
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- freenet, education
některé UPSky RIELLO maji přimo možnost připojení battery packu, je to sice děláno na nenich battery pack, ale ta UPSka neřeší co má připojeno, přes ovládací soft nastavíš novou kapacitu všech baterek, ono si to podle toho upraví dobíjecí proud a i to pak správně ukazuje výdrž.
P.
no vidis normalni UPSka onlinovka si upravi nabijeci proud sama a i ukazuje sama jakou kapacitu baterek na sobe ma (myslim tim ups Victron net pro 1000 ) takze nepotrebujes nic nastavovat, vezmes, namontujes, zapnes a uz o tom nevis.
__________________
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- freenet, education
obcas je sezenu proste takhle pres net, inzeraty, aukce ...
ja tam davam ruzne baterie, podle toho jaky odber ma to dane misto, tedy od 44Ah (3x) az po 200Ah (3x) ... a vydrzi to cca podle toho vypoctu co jsem ti tu psal.
__________________
..:: Nas-Net.org ::..
- programming
- build-up and management networks
- development
- freenet, education