Máme problém kombinace Mikrotik a spujů od KPE.
Někdy spoj přestave komunikovat a je třeba restartovat ethernet.
Občas naskakují RX dropy nebo RX errory.
Kabely už používáme pouze FTP.
Nechápu kde by mohl být zakopaný pes
Máte někdo podobné problémy ?
S něčím podobným jsem se už setkal u Cisca, pomohlo nastavit rychlost a duplex "natvrdo", takže se pak zařízení mezi sebou nedomlouvala, jak budou komunikovat.
take jsem se s tim u jednoho spoje setkal, je to sice trochu prasarna, ale vyresil to vlozeny switch, protoze nastaveni rychlosti a duplexu na portu ,,natvrdo" nefunguje(nepomohlo)
- prvni vec, kterou na delsich kabelech a "inteligentnich" ethernet portech zapinam natvrdo je MDI na normal. Alespon na jedne strane natvrdo. Oni si obcas reknou ze se budou dohadovat, a vydrzi jim to kolikrat tak dlouho az je dira v prenosu, ale tuhle vec nikde v zadnem logu neuvidite. MKT to pokud vim neumi nastavit, ale mozna se pletu. Pak jedine na switchi, ty lepsi to umi.
- nastaveni speed a duplex natvrdo na obou stranach - nastaveni na auto obcas take spadne do dohadovani ktera strana co a data se chvili neprenasi.
- to je ostatne presne ten duvod, proc jeden nejmenovany technik jedne nejmenovane spolecnosti vyrabejici nejmenovane spoje 10GHz vzdycky trval na pripojeni "obycejneho blbeho switche" kdyz se resily nejake problemy se ztratovosti. Sice neumel (nebo nechtel) vysvetlit proc, ale duvod byl prave eliminovat autokonfiguracni dohadovaci protokoly na kabelu.
Jinak jsem s MKT krome vyse zminenych veci nemel na ethernetu nikdy problem.