RabuKate
Member zastupce cloudu 10.20
Registrován: 27.01.2004
Příspěvků: 144
|
To bych neresil... |
Příspěvek č. 51 |
...jsem revizni technik a delal jsem revize na mobilní bezdrátová komunikacní zařízení typu RDM-6, RDM-12, R3AT, R4AT, KSPL, atd...
...uz to nedelam, ale pokud muzu poradit, tak jednoznacne mam tu skusenost, ze nejlepe je uzemnit:
1. Zdroj
2. Stínění
Je mi jasné že kvůli drátu k WiFi nebude nikdo vytvářet:
1. Záměr výstavby pojítka
2. Projekt
3. Smlouvu o díle
4. Kolaudační rozhodnutí
5. Revizní správu (ta by měla být součástí kolaudačního rozhodnutí)
6. Zprávu o pravidelné prohlídce
7. Provozní denník pojítka
8. Technické listy
9. Pravidelná revize
...a to není úplně všechno....
Takže navrhuji následující postup:
1. Anténní část
-uzemnit pevně stínění (pokud vím, tak v mnoha případech stačí dobře zašroubovat konektor do wifi karty)
2. Zdrojová část
-k počítači (bedně s počítačem, switchem) vést přiměřený přívod, tzn. odpovídající zátěži a délce přívodu přímo úměrné přůřezu přívodu (TO JE TEN SPRÁVNY VÝRAZ!!!), pokud možno originální splňující normu ČSN
-nepoužívat roztrojky (!), je tam z druhé strany obrácená fáze
-prověřit, zda je uzemněn při zasunutí napájení kryt zdroje (kovový)
-prověřit, zda je pevně přišroubován zdroj do skříně (musí být kovová)
-prověřit, zda je řádně přišroubovaná wifi karta šroubem ke skříni
-co není, tak použít krátké vodiče (lanko měď) k propojení všech vnějších kovových částí
Poznámka: pokud někdo máte harwarové AP, to odpovídá dvojité izolaci, stačí přizemnit vhodným způsobem stínění
__________________
|