No, tak na to existujou vpodstatě vodící lišty. používají se například k vedení koaxiálů na stožárech k anténám, nebo můžeš použít, tuším že to jsou svorkovnice, které se používají na vedení normálních 220V. Ovšem ve všech případech jsou vždy použity lišty, na které jsou ty držáky našroubované, nebo jiným způsobem přichycené.
__________________
----------------------------------------------
|Autor je možná lama a v sítích vůbec nevyzná|
----------------------------------------------
Mate nekdo UTP volne polozeny venku? Mam z vytahove budky na strese rozvedeny UTP ke svetlikum, tj UTP lezi volne na strese. Netusim jak dlouho to muze prezit: dest, vedro, pripadne snih a mraz (navic obcas po desti lezi kusy primo v kaluzi) - mate nekdo podobnou instalaci?
no me by zajimalo, jestli nekdo ty kabely fakt mel 5 roku venku.
naindukovane napeti je o necem jinem, vyska baraku na to nehraje (skoro) zadnou roli, hlavne s tim nic neudelam ... leda mozna koupit STP, ale na to uz je pozde (fakt je, ze je sice pekne, ze mam uzemnenou antenu s bleskojistkou, ale kdyz utp zase vedou nekryte venkem...)
nekdo mi to psal pres ICQ, ze po peti letech menil kabelaz vedenou venkem, protoze vnejsi izolace byla zterela a popraskana, ale kabel stale fungoval. kdyztak nekupuj STPcko a dej to do nejake listy ci do husiho krku, a vydrzi ti to mnohem dyl...
ve vedlejsim dome jak bydli rojicek budu pripojovat jednu kamaradku. vcera jsem mluvil s jejim tatkou a rikal, ze asi taky bude vyndavat kabel, pze nechtej aby jim to odprasklo switch a tri compy, proste kdyz chci na net, tak zapojim, kdyz ne a je bourka, vypojim...
blue: to je sice pekne, ale pro me by to znamenalo byt pri bource prave doma (domaci switch muzes nechat vypnuty porad, kdyz tam prave nejsi) a nevim jak by se jim libilo, kdybych ja usoudil, ze je bourka a vypnul jim inet, kdezto jim by se zdalo, ze bourka zase tak velka neni.
Axal: dik, od brezna sice neni tak daleko, ale aspon nejake zkusenosti. fakt, ze ja to mam lepsi - kabel nevede vzduchem, ale je polozeny na strese, navic blizko hromosvodovych svodu (na kterych se nic nenaindukuje, vsechno svedou do zeme - praskne-li primo do nas, tak je asi vsechno jedno, ale to moc pravdepodobne neni). Zase mam uplne klasicke UTP, nic stineneho ... premyslel jsem o husim krku (ochrana pred pocasim), ale moc nevim co takovy krk ochrani .... asi nic moc
ze to do tebe praskne, to je pravda ze je tu velice mala pravdepodobnost. a k tomu switchi, ty vypinat nic nemusis, ale oni pokud chtej, tak proc ne? ja jim to nenavrhoval, spis ten tatik je trochu skeptik...
- napajeni pripojujeme bud na vyvod napajeni STA (pokud v budce je), nebo svetelneho okruhu
- odbocka odjistena obycejnym LSN, vetsinou 8A, dale elektromer (velmi elegantni jsou modulove, primo na DIN listu - kupujeme je asi za 1200,- / kus)
- vlastnikum domu vetsinou staci elektromer bez papiru (nastesti)
- pred elektromerem jeste prepetovka, osobne mam nejradeji V20 B+C/1 od Obo. Zatim velmi spolehlive
- dal rozjisteni na jednotlive okruhy (rack, pracovni zasuvka, ...)
- samozrejme privedeni samostatneho PEN ze stoupacky v poslednim patre pro prizemeneni rozdeleni TN-C-S, prepetovky a "mistni" EPV, kam vedou i prepetovky od spoju ven (kolaxy, TPcka, ...)
Stran kabelu ve vnejsim prostredi :
- bud pouzit upravene kabely v pridanou vrstvou proti UV (mame takhle par civek CAT6ky, stala asi 40Kc/m)
- nebo ho dat do ohebne trubky pro vnejsi prostredi a ulozit na kabelovy zlab (dop. flexnet)
Prevesy :
- idealni a vyzkousena kombinace je zaves Fles 8,5 (nebo vetsi) a do nej zatazena optika (zatim mama vsude MM, ale brzo narazime na jeho limity)
- nosne lano zavesu elektricky oddelit od kotev napriklad keramickym izolatorem (EPL VZT4, tusim asi 150 Kc/kus)
- pripadne jde pouzit FTPko, ukoncene v patchpanelech pro FTP v uzemenem racku
Revize :
elektriku podle 1. odstavce bez vetsich problemu zvladne kazdy revizak, kolem 1500,- Kc za jeden vchod
TP rozvody nejsou predmetem revize, samozrejme musis pri montazi dodrzet ostatni prepisy (nenechat to viset ve stoupacce, minimalni vzdalenosti a tak)
V pripade dotazu radsi maiil nez PM
__________________
clen Sdruzeni Klfree.net, o.s. (AS65102), mapper pro Kladensko