CZFree.Net Home Page Diskuzní Fóra CZFree.Net Archív Často Kladených Otázek Registrace Nových Členů Archív Odkazů Seznam Členů Fóra CZFree.Net Czech Node Map hosted @CZFree.net CZFree.Net WIKI
CZFree Network Portal vzkazy | ovládání | pokročilé hledání   
 

Odpovědět k Tématu 
CZFree.Net forum: Wireless community network CZFree.Net > Fórum > Ústředna > Problém s rozdílem potenciálů u antény
12
Autor
Téma  < Předchozí Téma   Další Téma >
Zuben_el_Akrab
Junior Member

Registrován: 27.09.2002
Příspěvků: 118

Cool Příspěvek č. 17 

Když už se budeme bavit o ekvipotenciálních přípojnicích, tak ty MUSÍ být spojeny i s hromosvodem.
Jednoduše řečeno, podstatou není odizolovat hromosvod od ostatních elektroinstalací a uzemění, ale připravit pro případné přepětí vodivou cestu s tak nízkým přechodovým odporem, aby odteklo do země dříve, než něco zničí.
Pro případné zájemce doporučuji vzrušující četbu ČSN 33 2000-5-54 Uzemění elektrických zařízení.

Přímý zásah bleskem do antény je velice malý, daleko častější je zničení zařízení naidukovaným přepětím.

Přepě?ová ochrana na principu laděného zkratu reaguje na všechny napětí

__________________

This message was written by using recycled electrons.

Old Post 10.11.2002 v 11:54
Zuben_el_Akrab je offline   Click Here to See the Profile for Zuben_el_Akrab   Find more posts by Zuben_el_Akrab   Click here to Send Zuben_el_Akrab a Private Message   Click Here to Email Zuben_el_Akrab     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
cijoml
Prudič

Registrován: 20.06.2002
Příspěvků: 735

Cool Příspěvek č. 18 

to je sice pravda, ale to nic nemeni na faktu, ze tu antenu musi zemnit pres svorkovnici a ne pres hromosvod propojeni hromosvodu a svorkovnice se resi az u hlavni svorkovnice se super pojistkama a nikde jinde

Old Post 10.11.2002 v 12:05
cijoml je offline   Click Here to See the Profile for cijoml   Find more posts by cijoml   Click here to Send cijoml a Private Message   Click Here to Email cijoml   Visit cijoml's homepage!   Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
highlander
Senior Member

Registrován: 05.08.2002
Příspěvků: 898

Příspěvek č. 19 

Mno, skoumal jsem jak je to udělaný na střeše u televizního stožáru..

Tak jsou tam prostě antény přišroubovaný k tý rouře a tou rourou se vedou kabely do baráku. No a ta roura je zároveň bleskosvod.

Rozvod společný antény má taky rozdíl potenciálu proti zemnění v zásuvce. Takže to neni nijak oddělený.

Oddělený je to až uvnitř televize pomocí kondů 400pF.

Takže, pokud to udělam stejně i smojim svodem tak to bude tak, že bych to prostě oddělil od počítače pomocí kondů a mnělo by to bejt ok ne ?

Old Post 10.11.2002 v 12:28
highlander je offline   Click Here to See the Profile for highlander   Find more posts by highlander   Click here to Send highlander a Private Message   Click Here to Email highlander     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
highlander
Senior Member

Registrován: 05.08.2002
Příspěvků: 898

Příspěvek č. 20 

Nejnižší odpor proti zemi bude přes ten bleskosvod a to by mnělo být správně.

Old Post 10.11.2002 v 12:35
highlander je offline   Click Here to See the Profile for highlander   Find more posts by highlander   Click here to Send highlander a Private Message   Click Here to Email highlander     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
cijoml
Prudič

Registrován: 20.06.2002
Příspěvků: 735

Lightbulb Příspěvek č. 21 

norma hovori jasne pres svorkovnici - jestli to je jinak, je to spatne

Old Post 10.11.2002 v 12:51
cijoml je offline   Click Here to See the Profile for cijoml   Find more posts by cijoml   Click here to Send cijoml a Private Message   Click Here to Email cijoml   Visit cijoml's homepage!   Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
Zuben_el_Akrab
Junior Member

Registrován: 27.09.2002
Příspěvků: 118

Jak to udělat v praxi Příspěvek č. 22 

Antenní stožár na střeše nebo konzole nebo jakákoliv kovová konstrukce na střeše nebo boku budovy (pokud není v ochranné zóně již existujícího hromosvodu) musí být spojena s hromsvodem. Použij FeZn lano nebo FeZn drát (ze stejného materiálu je i vlastní hromosvod). Dole u compu na anténní kabel namontuj 1/4 vlnnou přepě?ovku (jak zde psal FYZIK "u i4 za 850 s dph") a připoj Cu vodičem průřezu 4mm do bytové rozvodnice na ochranný vodič (žlutozelený),
a tvůj život bude poklidný.

__________________

This message was written by using recycled electrons.

Old Post 10.11.2002 v 12:59
Zuben_el_Akrab je offline   Click Here to See the Profile for Zuben_el_Akrab   Find more posts by Zuben_el_Akrab   Click here to Send Zuben_el_Akrab a Private Message   Click Here to Email Zuben_el_Akrab     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
highlander
Senior Member

Registrován: 05.08.2002
Příspěvků: 898

Příspěvek č. 23 

To tedy znamená, že když nám před rokem dělali novou společnou anténu tak to udělali blbě ?

To asi ne .

Old Post 10.11.2002 v 13:06
highlander je offline   Click Here to See the Profile for highlander   Find more posts by highlander   Click here to Send highlander a Private Message   Click Here to Email highlander     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
highlander
Senior Member

Registrován: 05.08.2002
Příspěvků: 898

Příspěvek č. 24 

ok, udělam to tak.
Ale až na jaře, to už budou prachy na bleskojistku.
Nepředpokládam, že by v zimě byla nějaká bouřka...

Old Post 10.11.2002 v 13:10
highlander je offline   Click Here to See the Profile for highlander   Find more posts by highlander   Click here to Send highlander a Private Message   Click Here to Email highlander     Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
Veškerý čas je GMT. Aktuální čas: 09:48.  Předcházející Téma   Další Téma
Odpovědět k Tématu
12  
Zformátovat pro Tisk | Stáhnout Téma do Palma | Poslat Téma E-mailem | Odebírat tuto Diskuzi

Search this Thread:

 