Když už se budeme bavit o ekvipotenciálních přípojnicích, tak ty MUSÍ být spojeny i s hromosvodem.
Jednoduše řečeno, podstatou není odizolovat hromosvod od ostatních elektroinstalací a uzemění, ale připravit pro případné přepětí vodivou cestu s tak nízkým přechodovým odporem, aby odteklo do země dříve, než něco zničí.
Pro případné zájemce doporučuji vzrušující četbu ČSN 33 2000-5-54 Uzemění elektrických zařízení.
Přímý zásah bleskem do antény je velice malý, daleko častější je zničení zařízení naidukovaným přepětím.
Přepě?ová ochrana na principu laděného zkratu reaguje na všechny napětí
__________________
This message was written by using recycled electrons.
to je sice pravda, ale to nic nemeni na faktu, ze tu antenu musi zemnit pres svorkovnici a ne pres hromosvod propojeni hromosvodu a svorkovnice se resi az u hlavni svorkovnice se super pojistkama a nikde jinde
Antenní stožár na střeše nebo konzole nebo jakákoliv kovová konstrukce na střeše nebo boku budovy (pokud není v ochranné zóně již existujícího hromosvodu) musí být spojena s hromsvodem. Použij FeZn lano nebo FeZn drát (ze stejného materiálu je i vlastní hromosvod). Dole u compu na anténní kabel namontuj 1/4 vlnnou přepě?ovku (jak zde psal FYZIK "u i4 za 850 s dph") a připoj Cu vodičem průřezu 4mm do bytové rozvodnice na ochranný vodič (žlutozelený),
a tvůj život bude poklidný.
__________________
This message was written by using recycled electrons.