Kdysi jsem do jednoho diskuzniho fora neco malo napsal o %SUBJ% tak jestli se nebudete ylobit tak to sem prekopiruju (par postu). Je to sice delsi, ale k tematu:
Vcera jsem nekolik hodin mluvil s reviznim technikem, a kdyz pominu detail ze mam skoro vsechno "nevyhovujicici" tak bych se rad podelil o par dojmu. Na trhu existuje mnoho vyrobku s ochrannou funkci ale jejich nazvoslovi a parametry jsou vyslovne matouci. Tady je treba rozlisovat pred cim je treba se chranit protoze tyhle ochrany NELZE zamenovat, tedy poporade.
Ochrana pred :
- uder blesku
- prepeti
- rozdil potencialu
__________________
Provozovatel bezdrátové sítě Tucnak.org (nejen Olomouc) http://bloguje.tucnak.org/
Rozdil potencialu sam o sobe nebyva nijak zasadni rozdil. Kdyby na vedeni 220V vznikal rozdil potencialu treba 60V tak by v baraku B bylo misto 220V uz jen 160V a to by jiste poznali a volali by elektrikare ktery by prisel na to ze je uhnula zemnici svorka... ale rzdil rekneme v radech voltu (5V) se muze vyskytnout a ani ho nikdo nepozna. Sam o sobe neni nebezpecny ale jde ruku v ruce s prepetim ktre jsem vysvetlil vuyse a to uz nebezpecne je. Pokud jde o propojeni domu A a B pres switch tak je dulezite aby ani na jednom konci nebyla kostra zarizeni spojena se zemi. Resp HLAVNE ne s nulakem (v nekterych rozvodech je nulak a zem tentyz vodic!!!). Pripadne pouzit oddelovaci trafa o pevnosti alespon 4kV.
Jsem s eale rozepsal. Pokud je neco z toho nesmysl tak se omlouvam, pokusil jsem se verne zachytit zhruba obsah rozhovoru ze vcerejska s revizakem. Jeste pridam jednu perlicku. V povedomi "sitaru" je ze kdysi bylo zakazano montovat anteny na hromosvodovy jimac a ted uz se to smi... ale je to JINAK!
Antena se NESMI nainstaklovat na hromosvodovy jimac. Antena se SMI instalovat jen na stozar k tomu urceny ktery MUSI byt spojeny s hromosvodem. Chapete dusledek?
Pokud bude jimac dostatecne pevne ukotven tak jej mohu prohlasit za stozar a nainstalovat na nej antenu. Rozdil mezi jimacem a stozarem je jen ve zpusobu uchyceni resp. v jeho staticke/dynamicke zatozotelnosti. Kdyz tam na tycku zapichnutou do strechy (jinak tez jimac) antenu tak se pri nejblizsim vetru skaci.
Samozrejme plati ze bychom anteny meli schovat do onech 112stupnu pod jimac etc. viz prispevek vyse.
konec, zvonec.
__________________
Provozovatel bezdrátové sítě Tucnak.org (nejen Olomouc) http://bloguje.tucnak.org/
A jeste bych dodal jednu informaci. Onehda jsem nekde delal preves a nevedel jestli ocelove lanko drzici chranicku mam spojit se stozarem a kdyz ano tak na ktere strane nebo na obou (kazdy stozar je spojeny se svym vlastnim hromosvodem). Revizni technik me ujistil ze to MUSIM spojit na obou stranach, tak, aby dochazelo k vyrovnavani potencialu... protoze kdyby tam byl rozdil potencialu a v nem nejaka ta spicka a nahodou tam stal nejaky clovicek ktery by se lezerne opiral o stozar a drzel se pritom toho oceloveho lanka ktere by nebylo spojene vodive se stozarem, tak hadejte co by se stalo...
Omlouvam se za dlouhe prispevky...
__________________
Provozovatel bezdrátové sítě Tucnak.org (nejen Olomouc) http://bloguje.tucnak.org/
nám teď odešel jeden port ve switchi, vnitřní vedení v paneláku, blesk uděřil cca 500m daleko. kabeláž je ukončená uprostřed paneláku (6. patro z 13ti) spojem v 5G. AP (RB532) to přežilo ale nedal to jeden port ve switchi který je u souseda na stejném patře...
Ještě k tý "ruský" přepěťovce na UTP, co byla popisovaná na začátku - stejný zapojení používá APC k ochraně UTP ve svých UPSkách, konkrétně SmartUPS. Viděl jsem to zapojení, akorát to bylo zapojené jen na dvou párech, tedy pro 100Mbit.