ale v autě se to nenabijí na víc protože by jsi musel pořád dolejvat vodu do baterie,.. gelovka se nenabijí na víc, protože se z ní rychle vypaří voda co je v tom gelu a je po ní,..
Hlavne jsem pred casem zjistil ze stara APC BackUPS 350 (jesta takova ta stara kalsicka kovova, co vypada kvalitne). vubec nema prepetovou ochranu. Draty jsou na ferovku z vstupniho konektoru na vystupni...
Pri vybijeni neni s jakoukoliv jinou baterii zadny problem. A je fuk jestli je to gelovka nebo autobaterka.
Velkej problem je nabijeni. Cim vetsi baterie, tim nizsi ma vnitrni odpor a tim vic si pri nabijeni. Gelovky se nabijeji zhruba desetinovym proudem nez maj kapacitu. Takze typicky maj 7.2Ah, takze zhruba 700mA je optimalni proud. Vetsi baterka si rekne o vetsi proud. Pokud je v UPSce maly stabilizator co zvladne dat 2A a date tam tu designovanou 7.2Ah baterku tak neni zadny problem. Kdyz tam date vetsi, stabilizator se pretizi a schori. Vcelku pochybuju ze by to melo i regulaci nabijeciho proudu. Proste to neni staveny na vysoky nabijeci proudy.
Takze pokud chcete dat opravdu velky baterky, spis doporucuju je tam dat nabity a kdyz to cely klekne tak uz nezapinat a nabit autonabijeckou.
to co píšeš nebude pravda. Můžeš nabíjet furt stejnym prodem ale při větší baterii akorát delší dobu a nic neschoří. To propojení vstupního konektoru na výstupní bude jenom u jednoho konektoru a to tu toho co neni zálohovanej protože jinak by ti to vracelo proud do zásuvky ne?