Spanning Tree (po zapnutí switche) Příspěvek č. 1 

Máte někdo zkušenosti, či vysvětlení, že by switch po zapnutí začal dříve forwardovat pakety, než naběhne RSTP?

Ono se to poměrně blbě simuluje. Teď se nám to ale stalo dvakrát za sebou, kdy to vypadá na tento problém. Stromeček (no spíš kolečko) switchů AlliedTelesyn (FS760) s jedním uplinkem dál (na něm je STP vypnuté, neboť ta procurve STP neumí). Vypadnul proud, celé to kolečko se vypnulo. Po nahození to udělalo takový malý blackout na nadřazeném switchi. Podle grafů provozu portů to na to ani moc nevypadá, ale trochu špička tam je.

Old Post 20.06.2009 v 07:36
ludvik je offline   Click Here to See the Profile for ludvik   Find more posts by ludvik   Click here to Send ludvik a Private Message   Click Here to Email ludvik   Visit ludvik's homepage!   Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
danny


Registrován: 12.05.2002
Příspěvků: 5247

Team Member: ADMIN

User is Mapper

Re: Spanning Tree (po zapnutí switche) Příspěvek č. 2 

Old Post 20.06.2009 v 07:54
danny je pryč   Click Here to See the Profile for danny   Find more posts by danny         Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
ValXdater
Senior Member

Registrován: 14.12.2003
Příspěvků: 657

Příspěvek č. 3 

Delal jsem nejake testy (R)STP implementaci na linuxu a byl jsem treba prekvapeny, co vsechno se muze dit v situacich, kdy by data forwardovany byt nemely.

Stavalo se treba, ze prochazelo nekdy drobne dat ve chvili, kdy prechazel most z discardingu do learningu a jeste zajimavejsi to bylo ve chvili, kdy jsem manipuloval s forward delay, treba pri zdvojnasobeni oproti defaultu behem prvni poloviny discarding (15sec) data neprochazely, v druhe polovine discardingu (druhych 15sec) data prochazely a pak v learningu 30 sekund opet ne, celkem srandy kopec, takze to muze byt nejen pozdnim nastartovanim (R)STP procesu, ale taky samotnou implementaci...

__________________

Neděkuj, poděkuj, až ti to pojede...

Old Post 20.06.2009 v 14:52
ValXdater je offline   Click Here to See the Profile for ValXdater   Find more posts by ValXdater   Click here to Send ValXdater a Private Message       Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
p_a_l_o
Newbie

Registrován: 31.05.2002
Příspěvků: 61

Příspěvek č. 4 

Setkal jsem se s ruznymi managed switchi, ktere se pri bootu chovaji jako nemanaged - v rozporu s konfiguraci propousti tagged ramce, ale napr. BPDU ramce nepropusti. To v takovem pripade muze po vypadku elektriny nebo rebootu zpusobovat kratky kolaps v kruhu.

Naposledy upravil p_a_l_o 20.06.2009 v 22:34

Old Post 20.06.2009 v 20:02
p_a_l_o je offline   Click Here to See the Profile for p_a_l_o   Find more posts by p_a_l_o   Click here to Send p_a_l_o a Private Message       Reference obchodniku Upravit/Smazat Příspěvek   Odpovědět s Citací  
Veškerý čas je GMT. Aktuální čas: 14:48.  Předcházející Téma   Další Téma
Odpovědět k Tématu
 
Zformátovat pro Tisk | Stáhnout Téma do Palma | Poslat Téma E-mailem | Odebírat tuto Diskuzi

Search this Thread:

 

CZFree.NET | Copyright ©MMII - MMXIV CZFree.NET | Kontaktujte Nás
Powered by: vBulletin - Copyright ©MM - MMII Jelsoft Enterprises Limited.
Founder: Deu / original scripting by: carlos (All High Seeds) / Node Monitor by: 8an
Additional Portal & Node Monitor Development by: oto, Zajsoft, Danny, Netdave
Hosted by: NFX.cz / FreeTel.cz