Jake je podle vas riziko, ze do anteny primo uhodi blesk, pokud neni na strese, ale na okne vysokeho panelaku (ktery je samozrejme zajisten proti uderu blesku). Vybere si blesk hromosvod na strese nebo moji antenu ? diky
Ad Paraboly-pokud jsou na konzole na stěně není nutné je uzemňovat(viz. jsou pod ochranou hromosvodu)...pokud jsou na stožárku an střeše je uzemněna pospojováním na hromosvod(viz. všechny vodivé konstrukce na střeš musí být pospojovány).
Ad Anténa na balkonu paneláku-není nutné dělat nic...nic se ti tam z největší pravděpodobností nenaindikuje, to je prosím z praxe. Teorie říká to samý jak píše kolega, ale teorie a praxe jsou dvě rozdílný věci. Poloha-min. 50cm od hromosvodu,jinak je nutno ho k němu připojit.
Ad Poloha bleskojistky-nesouhlasím. Dávat bleskojistku na střechu není vhodné nebo? ten vodič do Wifiny, od bleskojistky dolů, není již pořádně ochráněn(pokud tam už máme bleskojistku a chceme ho tedy chránit). Nejlepší poloha bleskojistky je pod ochrannou hromosvodu a nejlépe na nehořlavém místě. Ale co revizní technik, to jiný názor.
Ad Měření kvality uzemnění-souhlasím. Je to práce pro revizáka s měřákem. Já používám digitální za 60tis(přesně stejnej jako je na tom linku ) a k tomu adekvátní sondy...
Ad ALL-pokud děláte něco s hromosvodem, vždycky si to nechte změřit revizním technikem s revizní zprávou jako výsledkem, že když Vás náhodou navštíví ohnivý kamarád, máte se na co odvolat.
BTW pokud máte novej dům, tedy i nový hromosvod, dá se z největší pravděpodobností usuzovat, že bude zemnič vyhovovat nynějším normám a majitel objektu na to má i revizní zprávu.
najednou se ukazuje, ze uzemneni anteny neni az zase tak jednoduche, jak pravi klasicky postup : Koupit bleskojistku, pridelat na kabel, odvest na hromosvod. Kazdopadne ja mam antenu na stene paneloveho domu a vzdalenost od hromosvodu je neco pres 1.5 metru. Takze by podle vas bylo lespi tam tu bleskojistku dat ? diky moc
Cooldown Hádat se nebudu...všechno je relativní, tak jako i to že žiju dost dlouho na to, abych věděl, že mě ani mým kamarádům a lidem kolem mě, se nic podobnýho nestalo...je jasný, že když to švihne blbje není co řešit, ale na to máš mít pojistku která to zaplatí, kdo ji nemá a? si pořídí co chce, třeba i hromosvod na psí boudě nebo pořádný přepě?ový ochrany v hlavním jističi(to aby to nebyl 1km spálených spotřebičů). Jen říkám, že ze statistickýho hlediska se to co se ti stalo, nestává tak často, abych z toho dělal něco přehnanýho. Důkazem toho je, že lidi na to doteď kašlou...když jim montuju anténu na střechu a říkám jak mají skorodovanej ten svodovej vodič...tak prej že to slouží dobře. Je to názor, kterej je z jejich pohledu pravdivej(kdyby se jim něco stalo, nebo jejich okolí, tak by ten hromosvod byl dávno renovovanej). Prostě vždycky jde o statistiku.
Sem stejnýho názoru, že lepší je prevence, ale nic se taky nemá přehánět. Proto bych nějaké konstrukce na stěnách domů, které jsou pod ochranným pásmem řádně uzemněného hromosvodu neuzemňoval. Je to jen zbytečný přivádění přepětí k citlivým obvodům právěže té vší elektroniky v bytě. Jde o kompromis.
S tou bleskojistkou nevim nevim. Připojit to zpět na stožár je proti směru vedení proudu, který určuje norma...aspoň podle toho jakou mám představu. ... prostě proč to rvát někam na stožár když to můžu dát rovnou na svod?...
To p4vel: pokud jsi hluboko pod vrcholem hromosvodu, nic tam dávat nemusíš...pokud budeš ten neštastnej, že ti do toho náhodou řáchne, tak záleží kam to řáchne a pravděpodobnější je že do hromosvodu, kterej je o x metrů víš, než do tvý antény...pokud chceš mít abs jistotu klidně si kup bleskojistku, nebo pořiď lepší pojištění proti živelným pohromám. Nevím co ti vyjde levněji.